Уважаемые форумчане,подскажите. На этаже в щитке однополосной автомат 40А,в квартире дифавтомат 16А,запитывает розетку. При КЗ выбивает 40А, дифавтомат нет,тест работает нормально. В чем тут дело?
sava_174
20.3.2016, 16:04
точно диф? не УЗО?
диф заменить и должно работать (если это диф конечно)
sava_174
20.3.2016, 16:33
был бы новый и не ТДМ то отработал бы нормально, а так на помойку его и ставить новый, шнайдеровский или ABB я им предпочтение отдаю.
если ток КЗ высок, а отвод тепла в квартирном щитке лучше, чем в этажном, да и нагружен этажный автомат сильнее, то вполне нормальное явление и замена автомата может не помочь... в этом случае поможет только установка селективного АВ в этажном щитке
Артем Тольятти2
21.3.2016, 13:13
а что за марка такого супер надежного оборудования? можно маркировку?
Malahovka
25.3.2016, 10:21
, селективности и не должно быть . Все у вас нормально .